本文主要给大家详细的介绍了对于NTP时间同步服务器配置实例,并且本文以CIO 7200为例,详细的介绍了如何进行配置,看过此文会对你有所帮助。 
 出于网管的目的,我们架设了netflow,来监控流量,同时也可以获取内网用户访问Internet的详细访问记录,这种记录可以精确到秒,但前提是被监控的器或交换机等设备的时间,必须与监控日志所在服务器(可以是win,也可以是solaris系统)的时间保持绝对同步. 
 win系统的时间同步,我们可以通过单击右下角的时间,选择Internet时间,设置时间同步服务器来实现,win2000与2003的同步方法稍微复杂一些,下面会有详细过程的描述. 
 cio器或交换机的同步,也非常简单,只需对NTP稍作了解即可: 
 NTP : Network Time Protocol 时间协议 
 由于部分思科设备不带有时钟,一旦重启后时钟会被重置为初始时间,这正是我们使用NTP的原因.通过使用NTP可以与互联网上的一级、二级时钟源同步。我们可以查询http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/clock1a.html来查找与自已位置最近的时钟源。 
 配置方法: 
 // router 7206 
 conf t 
 ntp source FastEthernet0/1  //指定更新源地址,覆盖ntp server中的配置 
 ntp update-calendar  //设备如带有硬件时钟,同时更新硬件时钟 
 ntp server 202.155.248.218 source FastEthernet0/1  //指定更新目的地址,香港,并指定更新源接口为f0/1. 
 int f0/1 
 ntp enable 
 这时你应该已经获得了时间,但是注意,时区是否正确,默认为格林威治时间,如想改为北京时间,下面这步是必不可少的。 
 clock timezone BeiJing 8  //最后这个数字8,代表+8时区。 
 验证方法: 
 show ntp status 
 show ntp associate 
 written by cracker 
 cuijian.vip@gmail.com 
 http://blog.sina.com.cn/cio 
 一旦成功建立关联,我们还可以将win日志监控服务器的时钟与CIO器同步,这样就保证了时钟的绝对同步,保证我们的访问日志可以精确到以秒为单位的程度. 
 win2000与2003同步方法不像XP这样 